Страница 2 из 2

Сообщение #21Добавлено: 04.06.2015, 09:02
DiamonD
У меня кондей 15 лет стоит. Ни разу не заправлялся не чистился. Холодит нормально. Но цменьшилось время непрерывного цикла работы (что говорит о необходимости чистки. И птицы раздрочили подводящую магистраль (обмерзает шубой при работе). А так все норм.


Серега а дай пожалуйста грамотных людей, которые не будут каждый год фреон доливать. Почистить и отревизировать кондей.

Сообщение #22Добавлено: 05.06.2015, 22:45
payalnik88
903 328 93 55 Алексей.
Сказать, что от Паяльника. И обрисовать ситуацию.


А то что 15 лет работает - молодцы монтажники! Сделали хорошо. Ну и с кондеем повезло.
А шубой обмерзает от нехватки фреона. Один из признаков.

Сообщение #23Добавлено: 06.06.2015, 03:10
DiamonD
Спасибо Серега!

Шубой мерзнет на месте где трубки идут и их птицы объели) там теплоизоляция должна быть!

Сообщение #24Добавлено: 06.06.2015, 11:11
payalnik88
DiamonD писал(а):Спасибо Серега!

Шубой мерзнет на месте где трубки идут и их птицы объели) там теплоизоляция должна быть!
И без нее обмерзать не должно.

Сообщение #25Добавлено: 06.06.2015, 11:29
greg111
шуба говорит о некоем избытке фреона в системе. в некоторых случаях переизбыток фреона грозит гидроударом, особенно в холодную погоду, ну и снижением холодопроизводительности. это от того что точка кипения хладагента смещается с начала испарителя ближе к середине и окончательный переход жидкой фазы в газообразную из конца испарителя ближе к компрессору или даже в компрессор.